百姓大小事,一呼百应!

百姓网 | 百姓知道

其他

请问:美的空气能维修哪家好?

请问:美的空气能维修哪家好?

广告

3 个回答

  • 小百姓bc14bc | 2021-01-19 19:26:10

    空调在市面上很受大家的欢迎,它有节能,静音,体感舒适等优势,很多朋友都选择变频空调,但是对于变频空调的维修来说,维修次数多而且维修费用高,所以今天特意为大家整理目前市场上受欢迎的品牌检修实例。品牌:格力型号:KFR-50LW/EF 故障现象:不启动,电源灯亮、压缩机工作指示灯不亮、室外机不启动,有时偶尔启动一下,很快就停机,不能工作。检测检修:因为该机型没有故障自诊断功能,不显示故障代码。所以先用遥控器将工作模式调到送风状态,按风速键,风速大小能调,说明室内CPU正常,重点检查室外机。分析故障现象,压缩机指示灯不亮,是处于保护状态,而空调有时能启动一下,分析可能有接触不良情况。把所有插头重插了一遍,并用万用表测查发现有一个瓷片电容C101因引脚过长,线路板在密封时没有封住,长期氧化使其一端引脚锈断。此电容为通讯线路抗干扰电容,用同型号电容更换后。开启空调试运行,但随着工作电流的加大,室内的空调电源空气开关发出“吱吱”声响,判断空气开关有接触不良现象,由此现象可以判断,这才是空调不工作的真正原因。因C101电容的损坏使通讯线路抗干扰能力下降,由于控制空调电源的空气开关接触不良产生杂波干扰CPU,从而产生上述空调故障,更换空气开关后故障排除。

  • 小百姓eaaaad | 2021-01-19 17:26:10

    浩程科技检修案例:1.品牌:美的型号:KFR-35GW/BPY-R,故障现象:整机不能工作,显示故障代码E1.检测检修:【例1】E1为室内外机通讯故障。故障现象产生的原因常见的有:(1)内外通讯线路断裂或品质不良;(2)内外通讯元件损坏;(3)室外机电源无+12V、+5V电压:(4)外机CPU坏。 经检测变频模块PN端无直流310V,开关电源不工作,造成外机CPU无工作电压,导致室内外机通讯不上,经查整流硅桥内一个二极管短路,PTT烫手。PTC发热严重,说明后级有短路点。断开PN端测310V还是不正常,于是逐一焊下滤波电容测量,发现其中C83电容已漏电。用同型号整流硅桥和滤波电容更换后工作正常。2.美的 空调型号:KFR-32GW/11BPY-故障现象:空调制热工作30分钟就停,晚上正常。故障现象发生时化霜灯亮运行灯闪烁,根据指示灯的工作状态,判断为压缩机顶部温度过高,造成压缩机过热保护,原因:(1)室外机冷凝器散热不好;(2)制冷系统微堵;(3)制冷剂过多或少;(4)检测电路故障。查看室外机冷疑器干净、通风良好,风机转速正常,高压管很热,低压管回气不热,判断系统缺制冷剂,导致回气不能给压缩机很好的降温造成空调自我保护停机。加注制冷剂至系统低压压力为1.8MPa后故障排除。(R22制冷剂)

  • 小百姓b2501f | 2021-01-19 10:26:10

    浩程科技如何做到办公室中央空调的维修维保呢?1、水循环系统维护与保养-冷媒水系统-冷媒水系统的用水采用自来水,水在系统中不与空气接触,不受阳光照射,水质不易变坏。水质变坏时,其主要原因也不是结垢,而是腐蚀。这些腐蚀是由于补充水带入的氧气,各种不同金属材料引起的电偶腐蚀以及厌氧微生物的生长所引起的。腐蚀所形成的污泥,也会造成水质变坏、管路堵塞,尤其是风机盘管水过滤器容易堵塞,影响制冷效果,时间一长还会产生泄漏。应定期清洗维护。管路中水泵阀门等设备的基础应稳固,传动装置运转应正常,轴承冷却润滑应良好,无过热现象,轴承密封良好,无异常声音或震动现象。补水压力泵,循环泵,水流开关,压力表,补水箱,以及管件流量计应定期检查,确保工作正常。

* 本站部分内容来源自网络,仅作分享之用,侵删。

广告

北京浩程科技有限公司

中央空调修理,来电就近快速免费上门,无任何附加费用!

咨询专家
广告