百姓大小事,一呼百应!

百姓网 | 百姓知道

其他

松下伺服试运行速度如何在面板上设置? 具体步骤如何?

广告

1 个回答

  • 小百姓bef57f | 2020-09-18 09:06:43

    松下伺服试运行出厂值为300r/min,相对的转速过快,容易发生危险的事情。而修改试运行转速的参数在Pr6.04,操作步骤如下:1、面板显示转速(r 0)时,按S,显示d01;2、按M,显示PAR000;3、按两下左箭头,右下方小数点光标跳到百位数字,将其改为6,再按左箭头小数点光标在个位,改成4后按S,显示300;4、将300改为你需要的速度后长按S,后显示Pr6.04;5、按M,然后按S,然后长按上箭头,直至出现finish或reset,断电重启即可。