3 个回答

  • wsyjr552124325 | 2017-10-07 08:43:39

    山特UPS 声音报警对应信息:1、长鸣:故障。2、四秒一叫:市电异常,电池工作。3、一秒一叫:电池电压低。4、一秒两叫:机内过温或风扇坏。在市电开机状态下山特UPS报警信息如下(前面板竖条指示灯最上为1,最下为6):1、2 灯亮 过栽。1、3、6 灯亮 电池SCR损坏。1、4 灯亮 BUS异常。1、5 灯亮 逆变器异常。1、2、5 灯亮 逆变输出短路。1、6 灯亮 过温。1、4、6 灯亮 逆变继电器短路。1、3、4 灯亮 通讯异常。1、2、6 灯亮 风扇异常。1、2、3、4 灯亮 逆变旁路短路。若UPS 报过载,只需减少负载量。

    本问答由wsyjr552124325提供

  • wsyjr552124325 | 2017-10-07 09:21:13

    主板问题

    本问答由wsyjr552124325提供

  • wsyjr552124325 | 2017-10-07 09:12:22

    也可能是报警系统本身存在故障

    本问答由wsyjr552124325提供