1 个回答
-
| 2017-10-04 13:49:20 广告
ups电源c3ks直流输入电压是96V,计算公式是,3000*时间÷96=一只电池的容量,96V÷12V=配置的电池数量。延时1小时配置12V38AH蓄电池8只;延时2小时配置12V65AH蓄电池8只;延迟3小时配置12V100AH电池8只;
本问答由萌小殇10907提供
3kw山特ups电源c3ks延时1,2,3小时参数配置多少块蓄电池
