百姓大小事,一呼百应!

百姓网 | 百姓知道

软件开发

我的UPS为什么插上电源,老报警呀,山特K500

我的UPS为什么插上电源,老报警呀,山特K500

4 个回答

  • 匿名 | 2017-10-04 07:40:08

    UPS报警原因:1、逆变器与市电不同步,如果同时出现A03 之警报,则表示本警报是因为旁路电源之电压或频率异常而引起的,通常当UPS 由发电机供电时较容易出现这种状况。当市电的电压或频率恢复时,报警解除,正常报警,不需要认为动作。2、如果整流器之输入电流谐波超过5% 即出现本警讯,此时UPS 仍然可正常工作;正常报警,当输入谐波降低后,报警消失。3、输入电源断电或超出允许范围,检查UPS 上游之输入开关是否跳脱,或于UPS 操作面板上检查输入电压值是否异常;同时检查UPS的后备电池组是否处于放电状态

    本问答由匿名提供

  • 匿名 | 2017-10-04 08:05:59

    楼主您好!我是专业做UPS电源的。很高兴为您解答,看了您的阐述之后,本人初步判断有两种可能。第一种:您的输入电压(也就是您插板上的电压)过高或者过低,UPS在自启保护功能。第二种:您插上电源后没有按开机按钮,导致UPS走旁路模式。(开机方法:长按ON键三秒)我教您一种简单的验证方式,如您所说在报警的情况下把UPS输入电断掉,(即插拔UPS输入线插头)如果您的电脑立即断电,就说明UPS走旁路模式,没有开机,如果电脑还在正常使用,那就是您的输入电有问题了。望采纳,如还有问题就请继续追问。

    本问答由匿名提供

  • 匿名 | 2017-10-04 07:25:35

    保险丝断了吧~!后面有个旋钮打开就看见保险了!

    本问答由匿名提供

  • 匿名 | 2017-10-04 07:23:36

    UPS问题请看说明书。类似常见故障都会有提示的。

    本问答由匿名提供

* 本站部分内容来源自网络,仅作分享之用,侵删。